有什么数据库扛断电能力最强吗?
FSHEX=FIND+SHARE+EXPRESS
飞社-令人惊奇的创意工作者社区- 是一个关于发现分享表达的地方
现在登录
没有账号?
立即注册
推荐主题
›
男友突然连夜搬走,拉黑了所有联系
›
在数字游民社区住了一个月、随便说点"游民
›
搞了个 docker 版微信,想要几开就几开
›
以前的东西真的更好吃么?
›
赠送几本《Redis 应用实例》
今日热议主题
黑五国外服务器推荐
能否将 spring webmvc 处理请求的活跃线程
现在买优衣库的人少了吗? 大家休闲装穿什么
年底发项目奖金,但是做的是预研项目没奖金
互联网上 数据获取方 该付费给 数据提供方
问一个关于 CALayer 的资源释放问题
求助: windows 超大虚拟内存(swap) 泄漏?
土耳其奈飞老车缺 2 人 45/季
为何我的 offeice 安装破解补丁 总是提示要
收一个非国行塞尔达 带 dlc 的
显示全部
|
最新评论
57 条回复
·
6012 次点击
41#
aiqinxuancai
小成
2024-11-18 10:43:45
UPS 才几个钱,几百块搞定了
42#
datocp
初学
2024-11-18 10:44:18
你不要自己先做判断,为什么客户不能加 ups 客户购买软件肯定是为提高生产效率,他们这种断电的行为肯定会影响它们的生产任务,停它个 2-3 小时试试。 当然连机房都没有就。。。只要它们可以停得起。 你要做的是言明可能造成的风险,无非就是无法查询影响业务开展甚至停工停产业务混乱,是 2 千块的 ups 重要,还是当天业务无法开展重要。 以前用的一家 web erp ,财务每星期准备 5 千块,时刻等待业务被卡继费继续开展业务。员工不关闭电脑拉闸导致服务器挂掉该告知的是他们老板,或者收笔上门维护费吧,有些业务叫上了贼船下不来。
43#
joh
小成
2024-11-18 10:44:45
设个定时关机,下班断电前几分钟自动关机
44#
bthulu
楼主
小成
2024-11-18 10:48:30
@datocp 因为业务大头在硬件上面, 软件是附带的. 我们软件起不来的情况下, 客户还有其他解决方案, 虽然会麻烦很多. 几百块的 UPS, 倒也不是用不起, 但是多了个设备, 采购发货接线配置断电重启, 都是麻烦事. 如果是核心业务, 这么做无可厚非, 但是边缘业务, 给客户锦上添花的, 肯定不能这么玩.
45#
datocp
初学
2024-11-18 10:49:03
公司 2010 年的一套 web 查询系统,是使用 freebsd zfs ,用的 postgresql ,确实强断电没问题,但是那个希捷的企业级硬盘坏道也非常厉害。目前还在一套不重要的系统上当系统盘。。。 日期 SMART 10 SMART 12 SMART 5 SMART 187 SMART 188 SMART 197 SMART 198 20210827 0 200 25769803783 0 0 0 0 20210901 0 200 25769803783 0 0 0 0 20211006 0 201 25769803783 0 0 0 0 20211109 0 203 30064771080 0 0 0 0 20211221 0 203 30064771080 0 0 0 0 20220126 0 204 30064771080 0 0 0 0 20231125 0 228 90194313238 5 0 0 0 20240322 0 228 90194313238 5 0 0 0
46#
bthulu
楼主
小成
2024-11-18 10:49:30
@joh 但是没人知道几点下班. 都是单子什么时候昨晚, 什么时候下班. 也可能单子做完了, 突然又来了急单就不下班了.
47#
fuis
小成
2024-11-18 10:51:15
SQLite 或者 Postgre
48#
yangxiaopeipei
小成
2024-11-18 10:51:28
到点执行关机。
49#
whathappen
小成
2024-11-18 10:54:25
3 条路: 培训员工。 加 UPS 并设置联动。 改一下厂房的电路。 改独立 24 小时供电的电路应该是最优选。
50#
8355
小成
2024-11-18 10:55:04
一定要用线上来解决线下的问题。。。。 https://i.imgur.com/n119Wvk.png 你非要这样的话我来提供一个解决方案更简单更适合他们 系统逻辑代码层写死,到几点下班自动关闭写操作,只允许读不允许写操作,那么只要你能保证在可能关闭电源的时候就不会出现写操作 就不会产生 redo log 也不会产生相关异常。 必要时可以加入计划任务直接把 mysql 服务关闭,通电开机时自动启动。
下一页 »