Tianao 小成 2024-9-19 21:23:25
https://www.schneider-electric.cn/zh/product/EPDU1232B/apc-easy-机架式配电单元基本型零 u 三相 22kw-230v-32a-30-c13-和-12-c19-插座-iec60309-3p+n+e-输入/?range=66422-easy-basic-rack-pdu&parent-subcategory-id=7410&filter=business-3-关键电源与制冷&selectedNodeId=27602448471

https://www.fertiv.cn/4a1791/globalassets/products/critical-power/power-distribution/geist-.pdf
lihua 小成 2024-9-19 21:30:46
即使有 6000w 的排插,你要考虑电线是多少平方,能否承载这么大的功率。
agood 初学 2024-9-19 21:45:15
12kw 的也有,关键是你能接 10 平方以上铜线,6kw 最低也要 6 平方的铜线接空开,总线不能用插头
blueboyggh 小成 2024-9-20 06:28:18
@aliipay 你上墙的意思是插墙上的墙插吗?你那个墙插大概率最大也就是 16a ,也就是最大 16*220=3520w ,一样支持不了你 6000w 的插排