背景:

  • NAS:威联通 TS-464C ( CPU:N5105 ,内存:16G )
  • 硬盘:2 个西数 HA340 8T, 2 个希捷 VX015 4T

现在想这样:

  • 2 个西数 HA340 组 RAID1 ,存放照片和工作资料;
  • 1 个希捷 VX015 放电影音乐等;
  • 1 个希捷 VX015 做备份。

疑问:

  • 使用哪两个盘位来组 RAID1 比较合适?

考虑到散热的话,是不是把两个西数 HA340 错开,比如 1/3 或者 2/4 这样的组合比较好?不懂我的理解有没有什么问题,请大佬赐教。

举报· 318 次点击
登录 注册 站外分享
2 条回复  
luoshengdu 小成 2025-2-16 00:06:04
观察风扇的风道位置,硬盘金属面(标签面)能和风扇扇叶部分对准的散热最好。 理论上肯定是**2 和 3 位置**的金属壳通过风扇带来的气流接触更好故这两个槽位更凉快。变量是企业级硬盘都是 26mm 厚度,导致空气流通的缝隙很小,所以冷却效率差一些 因为你的希捷 2 个盘是 20.20 毫米厚度的,并不是全尺寸的 26 毫米厚度。1 (最左边)和 3 装了 20mm 的盘,2 号盘会有很大的空间流过气流,冷却最佳。 总结:建议安装 wd 的硬盘在 2 和 4 ,1 和 3 安装 vx015 。这样 1 号槽标签面也有充分通风 [通常来说 1 号槽装 26mm 的盘温度是最高的] raid 部分,企业级硬盘的重要特性就是 raid 方面特长,肯定是企业级 raid 更稳定 我的这个 18TB 硬盘是高负载工作的,位于最右侧 4 号槽位,现在气温 17+摄氏度,风扇转速 950rpm ,温度 40 度算是高的。但是最左边的空气盘温度已经 46 度了。 同时也能看出氦气盘是比空气盘凉快的。 [img]https://i.imgur.com/vlgmhXm.jpeg[/img] ------------------------ 这是另外一台工作环境更恶劣的 nas ,16tb 的氦气盘,现在的 36 度。这个温度比较契合 nas 里面硬盘的温度通常比室温高 20 摄氏度的规律了。 [img]https://i.imgur.com/D0iAAQ4.jpeg[/img]
fd7917931e 楼主 初学 2025-2-16 00:09:23
@luoshengdu 非常详细的回复,太感谢了,大佬!