有没有推荐支持大功率的排插?

aliipay · 2024-9-19 13:35:59 · 267 次点击
最好能支持 6000w ,如果有分体开关控制的更好。看了一大圈大多是 2500w ,除了一个轨道插座能支持 8000w 外但又觉得偏贵了
举报· 267 次点击
登录 注册 站外分享
23 条回复  
blueboyggh 小成 2024-9-20 06:28:18
@aliipay 你上墙的意思是插墙上的墙插吗?你那个墙插大概率最大也就是 16a ,也就是最大 16*220=3520w ,一样支持不了你 6000w 的插排
agood 初学 2024-9-19 21:45:15
12kw 的也有,关键是你能接 10 平方以上铜线,6kw 最低也要 6 平方的铜线接空开,总线不能用插头
lihua 小成 2024-9-19 21:30:46
即使有 6000w 的排插,你要考虑电线是多少平方,能否承载这么大的功率。
Tianao 小成 2024-9-19 21:23:25
https://www.schneider-electric.cn/zh/product/EPDU1232B/apc-easy-机架式配电单元基本型零 u 三相 22kw-230v-32a-30-c13-和-12-c19-插座-iec60309-3p+n+e-输入/?range=66422-easy-basic-rack-pdu&parent-subcategory-id=7410&filter=business-3-关键电源与制冷&selectedNodeId=27602448471

https://www.fertiv.cn/4a1791/globalassets/products/critical-power/power-distribution/geist-.pdf
WhatTheBridgeSay 小成 2024-9-19 21:13:49
看起来楼主不知道插排的功率限制是单相三脚插座的国标限制,10A 的 220V 最大就是 2200W ,16A 家用一般就是空调插座用,最高功率算下来也就 3520W 。你先去拉三相电到你家看看能不能拉得到再考虑什么 6000W 吧,说别的都是白扯
x86 初学 2024-9-19 17:50:36
光有插排也没用呀,还要看到电箱的线之类
ltyj2003 小成 2024-9-19 17:47:51
先不说插线板,6000w ,你墙里面得埋 6 平方铜线,插座也得用 32A 大电流连接器。
wxw752 初学 2024-9-19 17:28:04
6000w 你墙上的插座,墙里的电线都要用料足才行。不只是插线板那么简单
zsj1029 初学 2024-9-19 17:23:25
先看看家里墙里的线是几平方的再说吧
yohole 小成 2024-9-19 17:14:18
我建议 OP 把需求和背景说清楚,如果你家里搞一个 6000W 的排插,这恐怕是作死的节奏,要知道排插的最大功率的限制是你排插连接的另一头插座和家庭电线规格所限制的