图片、过程,可以看看我博客,整个工程耗费了半年多接近一年时间,做了两个版本,去年 8 月上完之后,今年才慢慢整理数据和文档出来。

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

降本 25%——闭环数据和设备,改善机房散热效率

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️

整个手搓了个风扇控制板,改装了一些米家的传感器(增强续航为主),数据接到了 homeassistant 、zabbix 、grafana 上,把数据、可视化和控制做通了。算下来收益还可以,一年下来能给家里省不少电费,对没错,还是那群 nas 玩家,现在升级成了家庭机柜(机房)玩家,你看到的这个文章就是在这个大背景下搞出来的。

去年加了一张 GPU ,散热就快顶不住了,今年这通优化之后,看来可以去日本背张 5090 回来装上了。

背景

自己有个机柜,常年运行,由于风扇风量不够,导致机柜里积热,散热效率低,只能通过把空调温度调低的方式改善积热,但是又带来了高额的电费账单。

解决方案

为了解决这个问题,需要一套方法估算机柜是否积热,在尽可能调高空调温度的情况下,动态调整风扇转速,并预留转速空间,以实现机器健康运行、机柜不积热、空调省电三重效果。

要实现这一目的,有这几件事要做:

  • 把风扇接入到监控体系内,确保转速能够上报,停转(故障)能够第一时间报警。
  • 把温度传感器接入到监控体系内,可视化数据并且用于分析是否积热。
  • 允许动态控制风扇转速,确保风扇转速能够跟随机柜内温度变化和积热情况调整。

结果

降了 24.5%的电费,一年能省下来上千电费。

举报· 4537 次点击
登录 注册 站外分享
43 条回复  
HarrisIce 楼主 小成 7 小时前
@HADB 你说的没错,我已经准备今年回去换成低功耗的 U 了,因为主要是内存用量大,用了将近 200G ,CPU 反而大多数也就整体 20%,准备换成低功耗的省省电了。
HADB 小成 8 小时前
哦,好吧。我没好好审题,有显卡,那没办法
HADB 小成 8 小时前
我也有个机柜,交换机、路由器、群晖 918+、2 个 Intel NUC10 。我几个虚拟机上大概跑了 50 多个容器,把之前所有云服务器上的应用都迁移回来了,宿主机 CPU 日常都不到 5%,整个机柜日常负载 80W 左右,甚至机柜的风扇都不需要开。 你这降 25%就降了上千电费,就是说还需要几千电费/年。那还不如直接把服务器换成低功耗的,这样长期收益更高。 当然如果你有很多 CPU 密集型的任务,服务器性能能充分利用的话,那当我没说。
HarrisIce 楼主 小成 8 小时前
@yukinotech 有一台在线的 ups ,能撑半个钟,期间停电超过 5 分钟的话,做了个 ups 盒子,就会联动所有服务器自动关机了,主要保数据安全,没太注重必须要持续在线,不过平常也很少停电,好像 2 年也就停了一次,一个钟的样子吧。
HarrisIce 楼主 小成 8 小时前
@kaminic 这个就真不知道了,但是真要用上去,应该也得做一套新的方案,要适配厂家那些东西吧
yukinotech 小成 8 小时前
@HarrisIce 遇到过断电的 case 吗,好奇这方面是怎么保障的,UPS 电源应急?
lazyyz 小成 8 小时前
膜拜大佬,真厉害👍🏻
kaminic 小成 8 小时前
这个能不能用在太阳能热水器的控制上 比如日出到傍晚靠太阳加热,晚上如果水温达不到在控制电加热
HarrisIce 楼主 小成 8 小时前
说错了,应该是 365*24h