23 条回复  ·  263 次点击
shadowyue 初学 2024-9-19 15:22:23
你先把原始需求说清楚,这么大功率是想干嘛?
ibcker 小成 2024-9-19 15:29:00
见过类似用电器,方案是插两个插座,两条线
yohole 小成 2024-9-19 17:14:18
我建议 OP 把需求和背景说清楚,如果你家里搞一个 6000W 的排插,这恐怕是作死的节奏,要知道排插的最大功率的限制是你排插连接的另一头插座和家庭电线规格所限制的
zsj1029 初学 2024-9-19 17:23:25
先看看家里墙里的线是几平方的再说吧
wxw752 初学 2024-9-19 17:28:04
6000w 你墙上的插座,墙里的电线都要用料足才行。不只是插线板那么简单
ltyj2003 小成 2024-9-19 17:47:51
先不说插线板,6000w ,你墙里面得埋 6 平方铜线,插座也得用 32A 大电流连接器。
x86 初学 2024-9-19 17:50:36
光有插排也没用呀,还要看到电箱的线之类
WhatTheBridgeSay 小成 2024-9-19 21:13:49
看起来楼主不知道插排的功率限制是单相三脚插座的国标限制,10A 的 220V 最大就是 2200W ,16A 家用一般就是空调插座用,最高功率算下来也就 3520W 。你先去拉三相电到你家看看能不能拉得到再考虑什么 6000W 吧,说别的都是白扯
Tianao 小成 2024-9-19 21:23:25
https://www.schneider-electric.cn/zh/product/EPDU1232B/apc-easy-机架式配电单元基本型零 u 三相 22kw-230v-32a-30-c13-和-12-c19-插座-iec60309-3p+n+e-输入/?range=66422-easy-basic-rack-pdu&parent-subcategory-id=7410&filter=business-3-关键电源与制冷&selectedNodeId=27602448471

https://www.fertiv.cn/4a1791/globalassets/products/critical-power/power-distribution/geist-.pdf
123