我之前发了个帖子 https://www.fshex.com/t/1061996 说到它带走了我一个 1U 电源,昨天他(可能)又带走了我另一个电源
我来描述下我昨晚做了啥,我想让那个蜗牛能声音小点,把 8CM 的风扇拆掉,在跑 smart (事实上,这个天气,有没有这个 8CM 风扇,4T 的硬盘最高的温度也就 26 摄氏度)但是 1U 电源的风扇很吵,我灵机一动,拿了把剪刀卡住了电源风扇,就这么跑了几十分钟(可能),然后。。。总闸掉闸了,这个 ups 根本没有一点防护,所有的设备全部断电,此后推了电闸,闪红灯,应该是在给电池充电(这是我打电话给他们技术客服问的),然后拔下了所有的设备,就睡觉了,今早起来,不闪红灯了,ups 正常了,但是当我插入 nas 的电源到 ups 中(此时已经拿掉了阻挡风扇的剪刀),明显就是 1U 电源直接闪了火花,这个 1U 电源还是没了。
(还有俩接入到这个 ups 的 atx 的电源没事,只是 windows 开机之后会黑屏,鼠标能动,所以我在努力的备份资料,等下重装系统,顺便把事情写在这里)
这给我几个教训(可能只有其中一个)
- 不要阻止电源散热
- 这个 UPS 可能有问题
顺便说下,我终于明白为什么那么多人这么在乎 nas 的噪音了,我今天重新插插头的时候,甚至有一个设备的 12V 电源的啸叫我都受不了(我之前从来没发现过),我不知道我之前是怎么忍受那么吵的。
为了静音,nas 还是得用 DC 电源,但是 DC 电源一般都是成品 nas ,如果自组,建议使用 atx 电源,还得是那种根据负载可以调速风扇的 atx 电源可能才可能达到放在桌面身边。不放在身边的,随便。
|