我之前发了个帖子 https://www.fshex.com/t/1061996 说到它带走了我一个 1U 电源,昨天他(可能)又带走了我另一个电源

我来描述下我昨晚做了啥,我想让那个蜗牛能声音小点,把 8CM 的风扇拆掉,在跑 smart (事实上,这个天气,有没有这个 8CM 风扇,4T 的硬盘最高的温度也就 26 摄氏度)但是 1U 电源的风扇很吵,我灵机一动,拿了把剪刀卡住了电源风扇,就这么跑了几十分钟(可能),然后。。。总闸掉闸了,这个 ups 根本没有一点防护,所有的设备全部断电,此后推了电闸,闪红灯,应该是在给电池充电(这是我打电话给他们技术客服问的),然后拔下了所有的设备,就睡觉了,今早起来,不闪红灯了,ups 正常了,但是当我插入 nas 的电源到 ups 中(此时已经拿掉了阻挡风扇的剪刀),明显就是 1U 电源直接闪了火花,这个 1U 电源还是没了。 (还有俩接入到这个 ups 的 atx 的电源没事,只是 windows 开机之后会黑屏,鼠标能动,所以我在努力的备份资料,等下重装系统,顺便把事情写在这里)

这给我几个教训(可能只有其中一个)

  1. 不要阻止电源散热
  2. 这个 UPS 可能有问题

顺便说下,我终于明白为什么那么多人这么在乎 nas 的噪音了,我今天重新插插头的时候,甚至有一个设备的 12V 电源的啸叫我都受不了(我之前从来没发现过),我不知道我之前是怎么忍受那么吵的。 为了静音,nas 还是得用 DC 电源,但是 DC 电源一般都是成品 nas ,如果自组,建议使用 atx 电源,还得是那种根据负载可以调速风扇的 atx 电源可能才可能达到放在桌面身边。不放在身边的,随便。

举报· 340 次点击
登录 注册 站外分享
2 条回复  
dream10201 小成 2024-12-16 17:40:11
灵机一动的不错,下次多动点
hxsf 小成 2024-12-16 17:42:43
建议下次别灵机了。。。 有没有一种可能,这个 1U 电源的风扇,没有堵转保护,你卡住它,它就死给你看。顺便带着 1U 电源一块死。 然后死之前可能瞬间电流过大,把 UPS 和入户电的保护都给拉爆了。 讲道理,你应该庆幸 UPS 没一块死吧