阿里云新加坡可用区 C 机房火灾

lmaq · 2024-9-11 10:55:37 · 27 次点击
事件进展
[进展更新]  01:46 ,接当地消防要求,因消防浇水持续进行,机房开始出现积水和渗漏,电路存在短路风险,新加坡可用区 C 一栋机房大楼整体紧急断电,可用区 C 其他大楼业务网络已陆续恢复。

[进展更新] 截至 20:04 ,目前火警仍未完全解除,受消防安全控制影响,运维工程师无法进入当地机房大楼,包间温度持续升高风险暂无法解除。目前机房部分网络设备在高温环境下已出现异常,影响部分云产品的网络互通。若后续温升未得到有效控制,新加坡可用区 C 整体脱网的可能性在增加。若您的业务部署在新加坡可用区 C ,我们将协助您尽快进行业务迁移。

[进展更新]  14:40 受影响机房包间的火情已经基本得到控制,机房温度仍高。部分 OSS 对象存储、数据库等产品的单 AZ 版本,需待受影响物理机柜具备重新开机条件后恢复。其余高可用版本的云产品均已完成主动迁移。

[进展更新] 截至 12:15 按照产品调度策略,云原生大数据计算服务 MaxCompute 已完成容灾切换。

[进展更新] 截至 11:30 按照产品调度策略,云数据库 Redis/MongoDB/RDS MySQL 、对象存储 OSS 、表格存储 OTS 等云产品的高可用版本已陆续完成容灾切换。

[进展更新]  异常因新加坡机房锂电池爆炸导致火灾及升温,消防人员已到达现场处置中,云网络大部分产品及云安全产品于 10:55 已完成主动切换,其他云产品服务仍在处理中。请您尽快迁移业务。

尊敬的客户:您好!北京时间 2024 年 09 月 10 日 10:20 ,阿里云监控发现新加坡地域可用区 C 网络访问出现异常,部分云产品服务出现异常,阿里云工程师正在紧急处理中。若有任何问题,请随时联系我们。



因新加坡机房锂电池爆炸导致火灾及升温,机房不都是使用的铅酸电池 UPS 吗?难道新加坡使用的锂电池 UPS ?或者其他什么设备的锂电爆炸?
举报· 27 次点击
登录 注册 站外分享
快来抢沙发
0 条回复  
返回顶部